7.1、混凝土规范与高规——关于楼板构造配筋
问:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)中第
9.5.1
条表9.5.1第三栏对现浇混凝土板也适用吗?若适用,那么《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)中第4.5.5条对上部结构嵌固部位的地下室顶板180厚,C30,配筋率不宜小于0.25%的规定是否多余?因为按上述规定,其最小配筋率应为0.306%。
答:混凝土规范要求的是受力钢筋的最小配筋率,而对上部结构嵌固部位的地下室顶板,混凝土高规及抗震规范规定的是每层每方向的最小配筋,而不仅仅指受力钢筋。
7.2、抗震规范与混凝土高规——墙柱的轴压比计算异同
问:剪力墙和框架柱轴压比的计算规定有何不同?
答:剪力墙和框架柱轴压比的计算规定异同分析见下表:
剪力墙和框架柱轴压比的计算规定异同分析表
7.3、混凝土规范与高规——再问关于楼板构造配筋
问:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)中第
9.5.1
条表9.5.1第三栏对现浇混凝土板也位的地下室顶板180厚,C30,配筋率不宜小于0.25%的规定是否多余?因为按上述规定,其 ...