一.工程概况
   XXX±800kV 直流输电工程是中国 XX 电网的重要项目,汇集 XXXX、XXXX
等水电站的电力输送 XX。额定输电电压±800kV,双极额定输电容量 500 万
kW,输电距离 1438km,直流输送端的 XX 换流站工程是整个工程重要组成
部分。XX 换流站工程所在地在 XX 省 XXXXX 县 XX 乡境内,站址进站大
门东侧 100m 处有 XXXX 三级公路经过,距离县城 20km,距成昆线上的 XX
火车站 3.5km。交通较为便利。
   根据 XXX 设计院提供的初步设计总布置图:该换流站 500kV 配电装置场
地、交流滤波器场地等处于大面积填土区,为保证该部分区域内建构筑物及
构支架基础不因地基变形而失稳,设计考虑在高填方边坡区域进行原土强夯
处理,围墙范围内填土区采用分层进行强夯地基处理。
   试夯施工由 XX 换流站场平工程总承包商—XXXXXXX 公司承担。根据
XXXXX 设计院 2006 年 11 月编制的《回填土、原土强夯试验技术要求》,X
公司对试验方案作了认真分析研究,编写了《XXX±800kV 换流站场地强夯试
夯方案》 ...