电缆敷设工程导则
电缆敷设常见质量问题——材料不合格1、电缆材料标识是否清晰2、电缆品牌是否符合品牌库要求3、检测报告合格证真实有效4、现场取样送检是否合格
相关标准、图集《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2015《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575一2010
电缆敷设常见质量问题——施工管控不到位1、电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定2、电缆缺少标识牌3、感温电缆敷设不规范4、电缆出户套管封堵不规范5、线槽内电缆敷设超标6、电缆进配电箱柜无防护措施
电缆敷设管控要点
电缆敷设管控要点
电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端及转角两侧及每隔5~10m处设固定点敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距小于1500mm电力电缆总截面面积不应大于桥架内截面面积的40%控制电缆总截面面积不应大于桥架内截面面积的50%        
电缆敷设管控要点
电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端及转角两侧及每隔5~10m处设固定点电缆的首端、末端和分支处应设标志牌
电缆敷设管控要点