2013年1
2月份安全分析会纪要
时间:201
4年1月9日 地点:生产楼三楼会议室
参加人员:
(见签到表)
公司领导、生产部门负责人、专业负责人、部门安全专工、维护、脱硝脱硫施工单位项目经理、安全员
内容:吴文忠:(一)简要通报2013年全年安全生产情况及年度安全目标考核情况。
(二)2013年
12月份主要不安全情况
1、2013年12月3日
15:52
,2A磨煤机跳闸,
紧急投油稳燃
。16:00重新投入
2A制粉系统正常。
原因分析:
热工维护人员
私自操作
2A磨煤机动力控制柜门板上远方/就地操作开关
1DK,由远方切换为就地,稀油站油泵电动机控制回路瞬时失电,稀油站油泵接触器失电断开,油泵跳闸联跳
2A磨煤机。
防范措施:
1、严格执行“两票三制”。2、 提高检修人员专业技术水平
2、2013年12月15日
9:39#2增压风机、
2A、2B、
2C吸收塔浆液循环泵相继跳闸;10:56重新启动 #2增压风机及浆液循环泵运行。
原因分析:
电气维护人员检修作业时,
误碰端子排,导致直流电源接线松动,引起“控制回路断线”报警信号发到DCS ,DCS触发保护跳闸指令,#2增 ...