一、电缆敷设一般要求
1.电缆敷设的全部路径应满足所使用的电缆允许弯曲半径的要求。
〔国标图集94D101-5
〕2.电缆支持点间距离
〔国标图集94D101-5-P4
〕水平敷设时电力电缆为
1000mm
,控制电缆为
800mm
;垂直敷设时电力电缆为
1500mm
,控制电缆为
1000mm
。3.对运行中可能
遭受机械损伤的电缆部位
〔如在非电气人员经常活动的地坪以上
2m及从地中引出的地坪下
范围〕应采取保护措施
。〔国标图集94D101-5-P5
〕4.敷设电缆和计算电缆长度时,均应留有一定的裕量。
〔国标图集94D101-5-P5
〕5.电缆在室外明敷时,宜有遮阳措施。
〔国标图集94D101-5-P5
〕6.所有钢件全用热镀锌处理,
假设无镀锌条件,推荐采用涂磷化底漆一道,过氯乙烯漆两道或耐酸漆两道。
〔地方图集
05D4
〕7.沿同一路径敷设的室外电缆常用敷设方式及敷设数量:
〔国标图集04DX101-1
〕直埋敷设
≤8根,电缆沟敷设
≤18根,电缆隧道敷设>18根,排管敷设
≤12根。
8.在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道,严禁有易 ...