凤凰山煤矿
供电安全技术措施
凤凰山煤矿
2011
年4月电气安全
矿井电源及送电线路
矿井供电电源及可靠性分析
矿井设计采用双回路供电:
I回:来自
珠藏龙卧
变电站10KV线路 (约
5km),线路型号: LGJ-150
。II回:来自
织金变电站10KV线路 (约
5km),线路型号: LGJ-150。
矿井供电电源采用分列运行式,一回运行时,另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性,另外矿井两回路电源线路上都不得接任何负荷,严禁装设负荷定量器。
供电线路可靠性及保证措施
电源线路选型
根据“煤矿安全规程”第四百四十一条的规定,矿井应有两回电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。
故本矿井供电设两回独立的电源线路,结合
该所处位置、开发能力及煤矿供电规划,从
珠藏35kV变电所不同10kV母线段别出一回
10kV线路至该矿工业场地,形成双电源供电,供电距离为5km。
供电线路为10KV,导线型号:LGJ-
150。地面供电可能发生的事故分析
地面供电线路可能发生的事故有:断线事故、倒杆事故、架空线路共振事故等。
1.断线事故:由于供电线路的线径较小, ...