HRSG
启动顺序说明(START-UP SEQUENCE)
HRSG保护
工程(HRSG PROTECTION)
TRIP (脱扣)
原因:高压汽包水位高/高/高
〔定值:待定
〕;HP STEAM TEMP H/H/H
中压汽包水位高/高/高
〔定值:待定
〕;IP STEAM TEMP H/H/H
低压汽包水位高/高/高
〔定值:待定
〕;LP STEAM TEMP H/H/H
高压汽包水位低/低
〔定值:待定
〕;HP STEAM TEMP L/L
中压汽包水位低/低
〔定值:待定
〕;IP STEAM TEMP L/L
低压汽包水位低/低
〔定值:待定
〕;LP STEAM TEMP L/L
凝汽器热井水位高/高
〔定值:待定
〕;CONDENSER HOTWELL HIGH LEVEL
烟道挡板未开;STACK DAMPER NOT OPEN
排气压力
手动紧急脱扣
〔双按纽〕;ST STOP PB
中压给水泵全停。HP/IP FEEDWATER PUMP ALL STOPPED
动作:GT脱扣;
关闭高压蒸汽隔绝阀;CLOSE HP ISOLATION VLV
关闭高压蒸 ...