一、配电室部分  
1、配电室门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象。
防小动物
措施完整。  
2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,标志明显。  
3、配电
室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应封堵完好。  
  二、户外高压设施  
1、架空线路实现绝缘化,导线接头符合施工要求。  
2、630kVA及以上容量,户外应装柱上断路器,防雷、防震设施良好。  
3、跌落开关安装合理,相间距离不低于0.5米,并采取有效的灭弧措施。熔体完整无损伤,与负载相配合,有氧化锌避雷器保护。
4、穿墙套管应涂RTV。  
5、直埋电缆走径有
明显标志,直埋深度达到规程要求。  
  三、户内高低压设施  
1、高压柜及母线安装端正,牢固,柜门及隔板封闭良好。  
2、高压柜充油电气设备无渗油、缺油现象。  
3、高、低压柜前配备绝缘板。  
4、电缆、保护、变压器电气设备,定期试验报告齐全。  
5、变压器音响正常、无杂音、渗油、放电现象,
油标管指示
正常。  
6、配电盘名称、编号齐全、正确、字体正规醒目。  
7、各种仪表、指示灯、指示正确。