满堂楼板模板支架计算书
一、参数信息
:楼板楼板现浇厚度为
0.20
米,模板支架搭设高度为
6.00
米,搭设尺寸为:立杆的纵距
b=0.90
米,立杆的横距
l=0.90
米,立杆的步距
h=1.20
米。模板面板采用胶合面板,厚度为
15mm
,板底龙骨采用木方
: 35
×85;间距:
200mm;
梁顶托采用木方
: 85
×85。采用的钢管类型为
48×3.5,立杆上端伸出至模板支撑点长度:
0.40
米。图1楼板支撑架立面简图
图2楼板支撑架荷载计算单元
二、模板面板计算
依据《混凝土结构工程施工规范》
GB50666-2011,4.3.5
和4.3.6
计算。面板为受弯结构
,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板按照三跨连续梁计算。
使用模板类型为:胶合板。
(1)钢筋混凝土板自重
(kN/m)
:q11= 25.100
×0.200
×0.900=4.518kN/m
(2)模板的自重线荷载
(kN/m)
:q12= 0.500
×0.900=0.450kN/m
(3)活荷载为施工荷载标准值
(kN/m)
:q13= 4.000
×0.900=3.600kN/m
均布线荷 ...


雷达卡