井下变电所低压整定计算
D1-2馈电开关定值计算
设备明细
本台开关型号为KBZ-400,所带负荷为中央水泵房2#水泵,主斜井皮带涨紧绞车、给煤机等,共计101kW,电压等级660V,最大负荷75kW。
(1)过载保护整定电流值:
<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
(2)短路保护整定电流值:
<Object: word/embeddings/oleObject2.bin>
, 取
547A
(3)短路倍数整定:
<Object: word/embeddings/oleObject3.bin>
取6倍(4)灵敏系数校验:
从变压器至本台馈电负荷线路末端,其中
MYP 3×95
型电缆10m,换算系数
0.53,MYP 3×50型电缆35m,换算系数1,MYP 3×35型电缆20m,换算系数1.37,折合为50mm电缆长度68m,查表得两相短路电流
为6904A
,故<Object: word/embeddings/oleObject4.bin>
...