一、工程概况
1)、雨水工程
设计雨水位于三号路永中偏南 4.5m(设计 11#井-23#井)、永中偏南 6m(1#
井-10#井),管径 D=500-1200mm;设计五号路雨水位于规划永中偏东 16.5m,
管径 D=600mm;设计六号路雨水位于规划永中偏东 9.5m,管径 D=600mm。设计
污水总长度为 1842m。
雨水管线检查井均采用非粘土砖砌排水检查井 06MS201 图集
2)、污水工程
设计污水接入现况厂区内规划三号路 W18 污水检查井内,沿三号路向西铺
设污水管线,经过五号、六号路,设计污水终点位于五号路西侧 80m。
设计污水位于三号路永中偏北 13 米,设计管径 D=300mm,流水方向由西向
东,设计污水在六号路设计支线,设计支线位于六号路永中偏东 11.5m,管径
为 D=300mm。设计污水总长度为 1013m。
污水管线检查井均采用非粘土砖砌排水检查井 06MS201 图集
...