DCS网络瘫痪应急处置预案
1.1故障现象
(1)运转检查。1)操作员站可以显示画面,但切换流程图非常缓慢,操作员站上操作响应延迟特别大
或数据显示严重超时。
2)全部操作员站离线,运转
人员在这些离线的操作员站上操作无响应,或全部参数不更新,丧失监控功能。
(2)热控检查
1)工程师站的系统状态图画面上,全部操作员站或者控制器显示离线。
2)交换机柜内交换机全部端口指示灯熄灭,或者变为黄色。
3)DCS网络存在数据风暴或网络病毒。
4)两台服务器画面的右下角均显示网线异常
1.2故障原因
(1)交换机全部故障。
(2)冗余配置的服务器全部故障。
(3)网络数据风暴或网络病毒引起。
1.3故障分析和后果
全部操作员站无法准确监控机组运转
状态,严重时将导致停机停炉,甚至损坏机组设备。
1.4故障处理
1.4.1
运转处理若热控人员在短时间内无法恢复网络,又无备用仪表可以监视机组主要运转
参数时,运转
人员应按打闸机组处理:
(1)立即通过操作台上的硬按钮打闸汽轮机和锅炉,确保机组跳闸,并
通知热控人员配合处理。
(2)通过操作台按钮启动润滑油泵。
(3)就地打开辅汽至轴封旁路门。
(4 ...