35~500kV
电流、电压互感器大修危险点分析及其控制措施
序号作业内容
危险点控制措施
制订依据
一互感器引线拆、装
1.传递引线时,误登带电设备
1.1在可能误登的架构上,挂
“禁止攀登,高压危险
”标示牌。
1.2使用绝缘杆或绳索传递引线。
2.引线掉落击伤人
2.1作业人员应戴好安全帽,躲开引线运动的方向。
3.拆、装引线时伤手
3.1戴手套和正确选用工具。
二互感器二次接线拆除和恢复
1.接线错误造成短路
1.1拆线时做好标记和记录,接线时认真校对。
2.低压交、直流电源反馈造成触电
2.1确认无电压后,方可开始工作。
2.2取下熔断器。
三排油、注油和滤油
1.低压触电
1.1低压交流电源应装有触电保安器。
1.2滤油机的外壳需可靠接地。
1.3滤油机电源开关的操作把手绝缘良好。
安规热机
54条2.上、下设备架构时摔伤
2.1按规程要求检查梯子,使用时需放置稳固,由专人扶持。
2.2上、下梯子时,应清除鞋底的油污。
3.跑、漏油污染地面,滑倒伤人
3.1设专人看管滤油设备,油路密封良好。
3.2作业人员穿耐油性能良好的防滑鞋。
四金属膨胀器、储油柜、瓷质油箱的拆、装