66KV
变电所设备检测、修理
安全操作章程
1.要检测、修理
的电气设备或线路必须停电。
2.对变压器或
SF6断路器检测、修理
要求线路停电时
,需办理停电申请手续。
3.对停电设备断开电源不仅要拉开开关
,还要拉开刀闸
,使每个电源至检测、修理
设备或线路至少有一个明显断开点。
4.在履行工作许可手续时
,应征得调度室调度员及变电所值班员的许可后
,方准开始工作。
5.验电应将电压等级合适的且合格的验电器做好试验
,证明验电器指示正确后
,再将检测、修理
的设备进出线两侧各项分别验电。
6.装设或拆除接地线
,应使用绝缘拉杆或戴绝缘手套
,必须由两个人
进行,一人操作
,另一人监护。
7.装设接地线
,应在验明导电体确无电压后
,先装接地端
,后装导电体端
,拆除时,先拆导电体端
,后拆接地端。
8.带有电容设备或电缆线路装设接地线时
,应该先
放电后再装接地线。
9.对停电待检测、修理
设备或线路两侧应分别装设接地
线。10.应在检测、修理
设备或线路相对应的开关和刀闸操作把上悬挂
“禁止合闸,有人工作
”的标示牌。
11.检测、修理
设备或线路时,至少应有两个人
在一起工作。 ...