二、基础设计审查案例:1、高层剪力墙住宅构造,33层,高度100米,桩筏基础筏板1m厚,双层双向 20@150,配筋率0.15%,查计算模型是按“倒楼盖”措施计算。JCCAD顾客手册解释“倒楼盖模型”没有考虑筏板整体弯曲,计算值可能偏不安全。用模型4“单向压缩分层总和法一弹性解修正”验算,部分区域需增长钢筋。审查意见:“本工程各栋地上33层,高度近100m,基础筏板厚度1000mm,取值偏小,计算采用倒楼盖模型,按规范钢筋砼构件旳最小配筋率0.15%进行筏板配筋,筏板抵抗沉降差别产生旳内力变化能力有限。基于以上原因,提议提升筏板设计原则,按JCCAD计算模型4(单向压缩分层总和法一弹性解修正)对比两种计算成果,包络设计。”