电气安装质量通病
一、 线槽敷设及其敷线的质量通病
(1)、金属线槽敷设扭曲、挠度偏大。
现象;1.金属线槽的板材厚度太薄,金属线槽变形;
2.金属线槽的支、吊架固定点间距大;金属线槽扭曲、挠度偏大;
3.金属线槽的紧固螺母安装在线槽的内侧;
4.线槽过变形缝处无补偿措施
(2)控制措施
1.线槽的厚度要求等于或大于1.0mm,以保证线槽有一定的强度;线槽的尺寸越大,对厚度要求越厚,对厚度不满足要求的线槽,都必须更换为合格的产品。
2.加强质量管理,有详细的技术交底;严格要求施工人员,应在放线定位后,做出标记再施工,使线槽的固定点间距满足要求,使线槽紧固牢靠、不变形,对支、吊架间距不等或有问题的重新进行调整,直至符合规范要求;
3.金属线槽的支、吊架固定点间距为1.5~2m,并结合厂家提供的产品特性数据选用。在进出接线盒、箱、柜及转角、转弯、变形缝两端、丁字接头三端处,在500mm以内应设置固定点;
4. 安装支、吊架时应注意:调顺直支架或吊架,在分段将线槽放在吊架或支架上;调整直线段支、吊架端正,再调整接口和拐弯处的固定架。调整后支、吊架的受力受力应均匀,固定牢固、平整美观,无扭曲、 ...