项目电 工 巡 查 记 录
姓 名:
起讫日期:
电工巡查记录填写说明
一、电工巡查记录由各项目专职电工按规定逐日连续填写,当日内容必须当日填写,不得隔日、跳日、断日填写,不得根据回忆填写,当中途发生人员变动时,应当办理交接手续,保持日巡查记录的连续性、完整性,字迹工整清晰,不得涂改。
二、电工巡查记录应详略得当,突出重点,如实记录施工现场临时用电设施的安装、使用、运行、维修、更换及拆除等内容,确保施工现场临时用电的规范性与安全性。项目部安环部部长每月检查电工日巡查记录的填写并签认。
三、电工巡查记录从工程开工之日起至工程交工连续记录,每本电工巡查记录记录完毕后交由项目部安环部统一收集归档。
巡视检查项目及内容
一、工地附近高压线防护
按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。
二、接地与接零保护系统
1.工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。
2.工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。
3.保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。
三、配电箱、开关箱