架空线路的常见事故及其防范措施
10kV
架空线路的特点是农网线路多、供电半径长、全部为放射式供电线路。经过近几年以来
的农网改造,抗台风及防雷能力得到增强,但
10kV
架空线路事故仍时有发生,本文就
10kV
架空线路的常发事故进行分析,并对
10kV
架空线路的反事故措施进行探讨,以求提高
10kV
架空线路的安全运转
水平。一、10kV
架空线路的常见事故及原因分析
根据运转
经验,10kV
架空线路的常见事故有如下几种:
1.雷击事故
雷击10kV
架空线路事故有很多种,有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁等。雷击事故,固然与雷击线路这客观原因有
较大关系,而设备缺陷也有非常大
关系,分析其设备原因主要有:
(1)绝缘子质量不过关。尤其是
P-15、P-20针式绝缘子质量存在缺陷,近一、两年来,本地区频频发生雷击针式绝缘子爆裂事故,引起
10kV
线路接地或相间短路;
(2)10kV
线路防雷措施不足。
1998
年底开始,很多地区的配电变压器都更换了氧化锌避雷器,但一些较长的
10kV
架空线路却没有安装线路型氧化锌避雷器;
(3)导线连接器接触不良。很多地区以前都 ...