、矿机电管理部门对矿井电缆统一管理,并进行编号、建帐登
记。二、矿机电管理部门对高、低压电缆绘制电缆敷设布置图,图上 注明电缆规格、长度、用途、编号,并与实际相符,及时更新。
三、高压电缆在使用前必须进行耐压试验(包括新高压电缆)和全 面检查。高压电缆每年至少进行一次泄漏和耐压试验,测试结果经有 关人员签字确认后报机电科存档。
四、地面高压电缆线路定期进行巡视检查,汛期期间一月一次, 并作好巡查记录。
五、固定敷设电缆的绝缘和外部检查,每季至少进行
1次,每 周应当由专职电工检查
1次外部和悬挂情况。
六、铠装电缆有铠带松动、脱落,连接装置接地线松断等现象, 应立即组织处理。
七、井下高压电缆连接必须用合格的高压电缆连接器,并要灌注 合格的填充物。
八、对出井后的电缆应组织检查、检修,分规格挂牌存放。检修 电缆要作好记录,电缆两端要密封,防止受潮。
九、对导线截面在
10mm2
以上、长度在
25m以上的动力电缆都 应编号管理。
十、不同型号、不同规格、不同类型的电缆不能直接热补联接。 对于同类型的电缆必须使用硫化热补或同热补有同等效能的冷补。热 补或冷补的材料应使用不延燃性材料,修补 ...