XXX进风顺槽探放水安全措施
XXX进风顺槽对应上部为XXX
采空区,预计采空区局部内有较多积水,为消除上部采空区内的水害隐患,应对XXX
进风顺槽进行探放水,为了进一步确保
安全,特制定本措施:
一、探放水机构的设立:
安全部、机电部配合并成立探放水领导组。
组长:李福生
副组长:王爱武张建仁聂俊财
成员:通风队长、探放水队长、安全员、瓦斯员、专职电工、排水工。
二、探放水地点:
顺槽内低洼且顶板淋水较多处,由安全部、技术部根据XXX
进风共同确定设计
4个探放水点,距离详见附图。
三、安全措施:
1、探放水采用
TXU—75A
钻机,封口孔径
150mm
,深度为
2.2m
;待凝固后进行压力试验,满足要求后再以
35-45mm
钻杆钻进。钻机的钻杆布置于巷道中心偏南,方位平行于巷道走向中线,竖直倾角以
80°指向顺槽顶板,每次探放水打一钻孔,钻孔深度为
8米。2、加强附近的巷道支护。
3、清理巷道,挖好排水沟,探水钻孔位于巷道低洼处时,必须配备与放水量相适应的排水设备;
4、在打钻地点或附近必须
安设专用电话;
5、探水钻进之前,必须先安好孔口管和控制闸阀,进行耐压试验,达到设计 ...