-37m水平
水泵选型计算
矿井在-37m水平设主泵房,-37m主排水泵房内现安装三台水泵,一台工作,一台备用,一台检修,其中二台水泵型号为D
A1-150×6型多级离心式水泵,单台水泵额定流量1
80m3/h,额定扬程147.6m,配用YB2-315S-2型110kW 0.69kV电动机;一台为200D-43×4型,单台水泵额定流量280m
3/h,额定扬程172m,配用沈阳电机厂生产的YB2-335M1-4型220kW 0.69kV电动机。
排水管路选用两趟Φ219×8mm无缝钢管,沿钻孔井敷设,管路长度123m,一趟工作,一趟备用。-37m水平主排水系统设内、外环水仓,水仓有效容量为860m
3。二、-37m主排水设备验算
(一)验算依据
1、矿井涌水量:矿井正常涌水量:
Q正=53.3+26=79.3
m3/h。取80m
3/h进行校验。
矿井最大涌水量:按矿井正常涌水量的1.5倍计算:
Q大=118.95
m3/h,取120 m
3/h进行校验
2、排水高度 泵房标高:ha=-37m
出水高度:hb=+69m
垂高:H= ha+ hb=106m
3、排水方式:立井排水
4、矿 ...