预应力混凝土管桩试桩总结
预应力混凝土管桩试桩总结
预应力混凝土管桩试桩总结
依据设计院《关于预应力管桩施工工艺性试验的要求》我分部于201*年12月1、2日在DK792+930距线路左线中心右侧22m处进展打入桩工艺性试验,现依据现场实际观看状况、现场记录、数据统计及事后分析,对打入桩的主要工序及在此过程中消失的问题作以下总结。
一、根本资料:
1.管桩型号:PHC-AB-400-95,混凝土标号C80。单节12米(出厂时间201*-10-25、26)和8米(出厂时间201*-09-18)。2.桩身力学性能指标:抗裂弯矩为63KNm,极限弯矩为104KNm,桩身竖向承载力设计值为2250KN。
3.打桩机:KDDD73锤击管桩机,锤为导杆式柴油打桩锤。4.现场试桩两根,试桩1打入地面以下43米,带桩尖(十字闭口型);试桩2打入地面以下42米(管长40米),不带桩尖。5.桩间距2.3米。二、试桩结果1、
试桩11.1配桩:12+12+8+8+3=43米。
1.2打桩时间:201*年12月1日9:36~17:15。1.3打桩记录:
第一节12米,9:36开头锤击,9:49完毕,共锤击31 ...