1、预留洞口
防护要求
(1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250
mm,但大于25
mm的孔口,必须用坚实的盖板盖设,盖板应能防止挪动移动。
(2)楼板面等处边长为250-500
mm的洞口,可用木板做盖板 ,盖板须保持四周搁置均衡,并有固定其位置和措施。
500mm以下的洞口防护图
(3)边长为50
-1500
mm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网络,并在其上面满铺竹笆或者脚手板,也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于200
mm.(4)边长在1500以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下设安全平网.
2、防护栏杆
(1)防护栏杆应由上、下两道横杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0。6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1。5m,栏杆立柱间距≤2m。
(2)防护栏杆须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180
mm的挡脚板,挡脚板如有孔眼,不应大于25
mm。板下边距底面的空隙不应大于10㎜。
(3)防护栏杆须刷红白相间油漆,间隔300-400
mm。防护栏杆示意图
(单位:mm)
防护栏杆实物图