IDC 数据中心机房工程验收记录表

         防雷与接地验收记录表         编  号  YSJL-01

  工程名称
  施工单位               分包单位
  建设单位               监理单位
         《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008
施工执行标准
         《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
名称及编号
         《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
             施工质量验收内容          验收结论(记录)
         浪涌保护器安装应牢固,接线应可靠。安装多个浪涌保
       1  护器时,安装位置、顺序应符合设计和产品说明书的要
         求
         接地装置焊接应牢固,并应采取防腐措施。接地体埋设
防雷与     2
         位置和深度应符合设计要求。引下线应固定。
接地装
         接地电阻值无法满足设计要求时,应采取物理或化学降
  置    3
          ...