三峡直流输电对江苏电网设备影响的试验研究
(摘要)(XX省
电力公司,江苏
南京XXX)自2022年
12月至2022年
4月,三峡
500 kV
直流输电
(湖北龙泉
-江苏政平
)开始单极对地的调试和试运转
以来,常州武南两组
500 kV
主变压器均出现噪声大幅度上升
(上升20dB)和政平换流站滤波器切换试验造成武南变电所故障录波器多次启动等问题。为此从直流对变压器、电网谐波、继电保护装置和变电所接地网腐蚀影响,以及限制变压器直流偏磁的措施等方面进行了试验研究。现在试验研究已结束,有关成果对于顺利接受三峡来电并确保江苏电网和常州武南变电所的安全运转
有重要意义。
(1)2022年
4月至5月,结合三峡龙政直流输电系统的大负荷试验,分别在
500 kV
武南和220 kV
常州鬲湖等
10多个变电站以及利港和谏壁电厂对主变压器的中性点电流、噪声和谐波等参数进行了测试。在直流输电
1540 MW,地中电流
3320 A的大方式下,
500 kV
武南变影响最大,
500 kV
主变压器的中性点直流电流最大为
10.4 A
,噪声最高达
91.4 dB
。(2)由于变压器中性点的直流 ...