三级配电,配电箱根据其用途和功能的不同,一般可分为三级:
1.总配电箱
(又称固定式配电箱
)。总配电箱用符号
“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应当设置
在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用自动空气开关
(或漏电保护开关
)。引入、引出线应穿管并有防水弯。
2.分配电箱
(又称移动式配电箱
)。分配电箱用符号
“B”表示。其中
1、2、3表示序号。分配电箱是总配电箱的一个分支,控制施工现场某个范围的用电集中点
,应设在用电设备负荷相对集中的地区。箱内应设总开关和分开关。总开关应采用自动空气开关,分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。
3.开关箱。直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于
3m,与分配电箱的距离不得大于
30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配电箱引出,接入开关箱上闸口。
4.配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构 ...