三级(C)配电安装作业安全交底
工程名称
贵州仁怀惠邦国际城项目工程
编号施工单位
重庆建工集团XXXX有限公司
贵州分公司
交底日期
年月日交底提要
大模板施工安全技术交底(一)
交底内容:
1.由现场二级配电箱引出的配电箱为三级配电箱。可直接用于设备用电操作(即开关箱)。开关箱下底口距地垂直距离为
0.8-1.6
米,开关控制与设备之间间距不大于
3米,开关箱之设备的控制电缆采用沿墙穿管敷设,与地面之间采用埋地穿管敷设,不得地面明设;
2.固定式开关箱与所控设备必须实行
“一机”、“一闸”、“一箱”、“一漏”的控制方法。漏电开关与所控设备的容量相匹配,漏电动作电流小于
30mA
,漏电动作时间小于
0.1S
;3.每条主干线末端的开关分别按规范标准做重复接地连接到设备金属外壳,连接可靠。重复接地电阻值小于等
于10欧;4.配电箱固定在金属腿架上,电箱中心点与地面的垂直距离为
1.4—1.6m
,壁挂式箱底口距地高度为
1.4米,安装垂直牢固;
5.配电箱门上外侧设有配电编号、负责人及所控设备名称;
6.电源电缆在室外采用埋地敷设,埋设深度为
0.7米,电缆周围上下左右均匀铺
50m ...