施工技术交底           编号      YXYY-技 -006
工程名称       武汉亚洲项目        交底日期     年  月  日
施工单位     深圳海外装饰工程有限公司      分项工程名称   KBG管路预埋安装作业
交底提要          电气工程 KBG管路预埋安装施工技术交底
交底内容:
( 一) 施工准备:
1. 作业条件
1.1KBG配管应配合工程施工进度进行  , 合理安排配管与墙面、吊顶的施工工序      , 避免交叉打架现象。
2. 材料要求
2.1钢管 : 管材壁厚均匀、焊缝均匀  , 无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。     KBG管外表层完整无剥落现象     ,
并有出厂合格证。
2.2管箍 : 管箍使用通丝管箍 , 丝扣清晰、不乱扣 , 镀锌层完整无剥落、无劈裂、两端光滑无毛刺         , 并有产
品合格证。
2.3锁紧螺母、护口 : 锁紧螺母 ( 根母 ) 、护口外形完好无损 , 丝扣清晰并有产品合格证。
2.4铁制灯头盒、开关盒、接线盒等   , 金属盒板厚度应符合《建筑电气通用图集》     (92DQ)的 ...