一、3。00h
3。6.9 有爆炸危险的甲,乙类厂房的
分控制室
宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于
3。00h
的防火隔墙与其他部位分隔。
5.4。12-4 锅炉房内设置
储油间时,其总储存量不应大于1m
,且储油间应采用耐火极限不低于
3.00h
的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用
甲级防火门
。5.4。13—4
机房内设置
储油间时,其总储存量不应大于1m
,储油间应采用耐火极限不低于
3.00h
的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置
甲级防火门
.6。2。1 剧场等建筑的
舞台与观众厅之间
的隔墙应采用耐火极限不低于
3。00h
的防火隔墙.
舞台上部与观众厅闷顶之间
的隔墙可采用耐火极限不低于
1。50h
的防火隔墙,隔墙上的门应采用
乙级防火门
。舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室
应采用耐火极限不低于
2.00h
的防火隔墙与其他部位分隔.
电影放映室、卷片室
应采用耐火极限不低于
1。50h
的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。
9。3.7 具备连续清灰功能,或具有定期清灰功能 ...