智能化交直流高压试验变压器
2KVA/100KV 高压试验变压器特点
1)电压高:试验变压器的一次电压为 220V 或 380V,但单台试验变压器二次
电压则常达数千伏至数万伏。二次电压超过 750kV 的试验变压器,通常采用多
台串级式结构。
2)电流小:试验变压器的额定电流实际上是被试品的电容电流,所以一般小
于 1A。但用于电缆和大型电机试验、外绝缘污秽试验、线路电晕试验等项目
的试验变压器,二次电流可达数安。
3)工作时间短:因被试产品的耐压时间短,所以试验变压器除了用于外绝缘
污秽试验、线路电晕试验、电缆试验外,一般均为 0.5h 或 1h 的短时工作制。
4)试验变压器一般为单相、户内装置(也有做成户外装置的):均为油浸自
冷式结构,绕组绝缘层较厚,高压绕组通常一端接地。
5)试验变压器的二次绕组首末端绝缘水平不同:首端为高电位,而末端直接
接地或通过电流表接地。
6)设计和制造工艺要求高:由于工作电压高,绝缘结构对试验变压器的整体
尺寸有决定性的影响。器身一般要求真空干燥,100kV 以上要求真空注油。
2KVA/100KV 高压试验变压器分类
1)从结 ...