第二节“一通三防”现状及整改方案
一、通风系统
(一)现状:
矿井的通风方式为对角式通风,主扇的工作方法为抽出式。现有
3个进风井和
2个回风井:即主提升斜井风量
3283m
3/min
、行人斜井
3161m
3/min
、材料斜井进风
3739m
3/min
,郭家坡回风斜井
4452m
3/min
、大北回风斜井回风
6210m
3/min
。矿井现总进风量为
10183m
3/min
、总回风量为
10662 m
3/min
,矿井通风系统稳定、可靠。郭家坡风井、大北风井地面均安装两台主扇。其中一台运转,一台备用。主扇运行参数如表所示:
主扇运行参数
表 表1
1、郭家坡风井通风系统:现有两台
2K58
-11№24型主扇,电机功率
380KW
,一台运转,一台备用,主要服务于
7#层301盘区、7#层305、406盘区、8#层305盘区、11-2#层301盘区及8#层404盘区部分用风地点回风,
无串联通风地点
。2、大北风井通风系统:现有两台
FBCDZ
№26型主扇,电机功率为
2×315KW,
一台运转
,一台备用
,主要服务于
8#层303、404盘区、8-2#层30 ...