1、中性点接地电阻柜柜内控制回路导线为多股黄色软铜绞线,导线截面不小「
1.5mm2,
电流回路不小于
2.5mm2
。盘内布线必须合理,捆扎牢固,柜内接线排列和元器件端子号必 须与设计图纸一致。接地线采用黄绿色软铜电线,导线截面按相应的国家标准。均接到接地 铜排上,铜排须经过去毛刺并钝化处理。
2、进出柜的主回路电缆均通过接线端子或连接铜排,接线端子或连接铜排的设置,应充分 考虑施工的方便,电缆接线端子距柜底应有
500mm
以上的空间。控制电缆端子距柜底应有
200mm
以上的空间,并设有封闭的底板。
3、柜体以及活动门均应设置接地螺栓,并采用适当配线方式,保证导线不会
阻碍门的正常 开闭。柜内应考虑设置适当尺寸的电缆线槽,加上电缆的布线量占线槽
<60%
。有一定的预 留空间。中性点接地电阻柜柜面标牌必须采用金属激光刻字标牌,采用螺丝连接或钟接。
4、变压器接地电阻柜作用:我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中 性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。电力系统 接地运行方式涉及电网的
平安运行、供电可靠性、用户用电
平安等诸多重要 ...