消防稳压泵工作原理有些
消防稳压罐是一种重要的消防器材,它的工作原理很值得大家研究研究。下面是的消防稳压泵工作原理,以供大家阅读。
消防气压罐的消防水总容积分为
3个部分,即消防贮水容积
(调节容积
)、缓冲水容积和稳压水容积,如图
1所示。系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行
;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。
当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,自动开启消防泵灭火。
气压罐增压系统的设计计算内容主要有两个部分,即气压罐总容积的计算和每个压力控制点压力值的计算。
总容积的计算确定所选压力罐的大小,压力的计算确定稳压泵的启、停范围以及开启消防泵的压力值。
1、气压罐的总容积
V气压罐的总容积一般按公式
V=βVX÷(1-αb)计算。式中:V为气压罐的总容积
m3;VX
为消防水总容积等于消防贮水容积、
缓冲水容积和稳压水容积之和
;β为气压罐的容积系数,卧式、立式、隔膜式气压罐的容积系数分别为
1. ...