1.断路器:
1.1断路器运行规定:
a. 在正常运行中断路器的运行参数不应超过额定值,
b. 断路器不同意在带有工作电压时用手动机械合闸,空气开关带有手动合闸把手者除外,
c.禁止将有拒绝合闸缺陷或严重漏气等异常状况的断路器投入运行,
d.断路器因故跳闸后,应对其进行外部检查。
1.2断路器送电前的检查:
a.断路器本身清洁,无遗留物,
b.断路器瓷瓶应清洁,无裂痕及放电痕迹,
c.操作机构应清洁完整,连杆、拉杆、瓷瓶、弹簧等应完整无损,断路器手动跳闸脱扣机构应完整灵活。
d.断路器隔板应完整、装置应牢固,
e.分合闸机械位置指示应在"分'位置,
f.二次回路的导线、控制插件应完好,
g.断路器的接地线应完好,
h.小车式断路器还应检查闭锁装置是否完好,联锁杆是否正直,
i.低压空气断路器灭弧罩是否完好,分闸后把手应落下。
1.3 断路器运行中的维护和检查:
a.检查表面应清洁。
b.断路器引线及接头有无过热现象。
c.断路器分、合闸位置应指示正确。
d.绝缘子应清洁、完整、无破损、无放电痕迹。
2.母线、绝缘子运行中的规定:
运行中母线及各接头温度不同意 ...