配变避雷器安装及运行中存在的问题
 1 避雷器安装
    1.1存在问题及处理
  避雷器一般安装在高压熔丝上侧,按规程规定:"变台底座离地面高度不得小于2.5m。'这样在避雷器损坏或造成接地、短路、校验改换时,必须要整条10kV线路停电,且不利于装、拆。另外,避雷器的接地引线离地面过长,不符合有关技术要求。鉴于以上问题,我们对配变避雷器的安装位置进行了改变,把它安装在了高压熔丝的下侧。这样既不影响避雷器的保护效果和范围,又有利于避雷器的正常装拆,减少了全线路停电的次数。同时,当避雷器性能下降遭雷电后,通过工频续流增加,必定导致避雷器自身故障,配变熔丝熔断,起到隔离故障点的作用,减少线路单相接地或短路跳闸的机会,提升供电可靠率。
  1.2安装注意事项
  避雷器的安装点距熔丝应大于0.7m,以确保检修时满足《电业安全工作规程》中规定的安全距离。避雷器的引线长度应尽可能短,并接触可靠。导线应选用35~50mm2的黑胶线,减小引线电抗,降低残压。避雷器距离变压器应大于2m,增加电线上的电感,提升变压器的相对耐雷水平。避雷器拆下再安装时,不能用铁丝、导线等绑扎,而应重新用专用夹 ...