1范围本制度适用公司变配电站的运行、维护与安全管理工作。
2 目的
为了规范公司配电站值班运行人员的操作,促进配电的运行管理水平提升;确保供电系统安全稳定运行,与值班运行人员的人身财产安全。
3 总则
为保证公司变、配电室的用电安全,保证公司生产与办公用电必须要,制度包括巡检、高、低压柜操作、高压配电作业、低压配电作业。
4 天天巡检制度
4.1 巡检时,发现有小故障或隐患,可带电作业的及时处理。
4.2 如有出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,并报告主管部门,由主管部门领导确定解决方案。
4.3 变电站未停电,严禁开启进线柜的前后门。
5 高、低压柜操作程序
5.1 分断高、低压设备必须戴绝缘手套和绝缘胶鞋进行操作,以免发生人身伤害。
5.2 断电时,先断开低压侧负荷电源。
5.3 断开出线柜电源。
5.4 分断计量,PT柜电源。
5.5 断进线柜电源。
5.6 进线柜、出线柜断电操作程序:
5.6.1 分断真空断路器。
5.6.2 分断上隔离刀闸。
5.6.3 合上接地刀闸。
5.7 送电时先关进线柜电源。
5.8 送计量PT柜。
5.9 进线柜、出线柜 ...