配电房(开关房)现场运行规程
一、 配电〔开关房〕的运行要求
1.配电房〔开关房〕中的电气、机械装置等的安全防护设施要备,室内配变要设置符合要求的围栏,室内外的安全警示标志齐全醒目。
2.配电屏的各电器、仪表、端子排等,均应标明编号、名称、路别〔或用途〕及操作位置,屏面设备排列和配线应整齐美观,开关应垂直安装,相序应一致,各分路应标明线路名称。
3.配电房〔开关房〕总进线屏应设电压表和电流表,以便监视电压和变压器负荷电流。
4.与室外相通的洞、通风孔应设网罩〔网孔应大于10mm10mm〕。电缆沟应采用防水排水措施,进出线电缆管口要密封,大内要有防鼠挡板。
5、配电房〔开关房〕,人应悬挂一次接线模拟图板,并应有绝缘鞋、绝缘手套等安全工具。
二、配电房〔开关房〕的日常行维护
1、配电房〔开关房〕必须做好日常的定期检查,巡查周期为每月一次,清扫扩各部位的检查工作也是每月一次,每次巡查均做好记录,发现问题应作缺陷记录并及时处理。记录本应存放在运行班组。
2、恶劣气候,法定节假日和有重要供电任务时应强化巡查工作。
3、配电房〔开关房〕的巡查内容包括:
① 各利仪表、信号装置指示是否正常;
② 各 ...