1机房建设施工方案
机房装修系统
施工部署
依据本工程施工内容特点,采用如下施工顺序:
防雷接地系统一强弱电线路铺设
f地面防静电地板铺装工程一玻璃隔断墙体工 程
f吊顶工程
f墙面铝塑板工程
f面板插座、灯具安装
f UPS
、配电柜、空调安 装。
施工工艺及技术要求
(1)(2)强弱电线路铺设工程
D强电插座线路铺装,埋装
PVC管穿线铺装,采用主线贯穿,分线并联方式布 线。接线处地面开槽安装底盒连接,主线可采用
4 mm
2国标铜芯导线,分线采用
2.5 mnV
国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分 设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。主工程施工完毕设备进场后,再做 插座及排插安装。
2)强电照明线路铺装,采用顶面布线,吊装
PVC穿线铺装。采用
2.5 mnf
国标 铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏 电保护,便于电路管理及分流。各个区域按照布局不同分设开关面板,开关线路墙 面隐藏埋管铺设。高隔间位置采用明线槽穿线安装。吊顶工程完毕后安装灯
3)消 防及监控线路铺设,采用顶面走线,吊装
PVC阻燃穿线管铺装,从主 ...