网管不能正常登录到网元设备
目前,网管登录到网元设备有两种方式。一种是通过
RS232
口进行通讯,这种方式主要在对网元设备进行初始化配置时使用,当
NCP板上的数据库为空时,连接较为顺利,当
NCP上的数据库已经齐全时,连接不会很顺利,特别是当网元设备不稳定,有告警和性能数据要上报给网管时,是很难连通的,这个时候通常采用第二种方式进行,即基于
Ethernet
的TCP/IP通信,也就是
Qx口。当通过
Qx口不能正常登录到网元设备上时,按照如下的方式进行故障排除:1
〕检查网线是否正确连接,如果是通过
10Base2
的标准〔即细缆〕进行连接,检查配有终端适配器
〔2个,每个50
Ω〕的网线的阻抗是否为25
Ω;2〕检查网卡是否正常配置,通过网卡的安装盘检测其中断向量和
I/O地址设置是否正确;3
〕检查网管上设定的网关网元
IP地址和实际的网关网元
IP地址是否相符;4
〕假设以上方法检查过均没有问题,此时只有通过
RS232
口进行连接,然后上载
“网元说明库
〞,检查其中的网关网元
IP地址和网管上设定的是否一致;5
〕上述方法全都试过后仍然不能连通,只有把数据库清空后通过
...


雷达卡