工程名称
翠湖北苑工程部
施工单位
丰泽建筑工程有限公司合肥分公司
施工部位
基坑周边
施工内容
基坑支护
一般性内容
1.土钉钢筋采纳Ⅲ级钢筋,钢筋直径为22mm,钻孔直径宜为70~120mm。若成孔困难,可打入483.0注浆管作为土钉杆体。
2.成孔位置允许偏差为水平方向50mm,垂直方向50mm,土钉垂直方向倾角10~30度,倾斜度允许偏差为3%。
3.坡面上下段钢筋网搭接长度应大于30cm。
4.土钉墙支护适用于无地下水的沟槽。当沟槽范围内有地下水时,应在施工前实行排降水措施降低地下水。在砂土、虚填土、房碴土等松散土质中,严禁使用土钉墙支护。
5.土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距为1m,与水平面夹角为10~15度。
6.喷射混凝土和注浆作业人员应按规定佩戴防护用品,制止暴露身体作业。
7.土钉抗拔力设计值不小于5KN/m,且抗拔力设计值不大于杆体材料设计抗拔力的0.8倍。
8.注浆材料采纳P.C32.5复合硅酸盐水泥纯水泥浆,注浆水灰比0.5~0.6,其28d标准抗压强度不低于20MPa。
9.喷射混凝土面层配置6.5@200200双向钢筋网;喷射100厚C20混 ...