1. 现场检验
1)报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志。
2)报警阀和控制阀的
阀瓣及操作机构
应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞。
3)水力警铃的
铃锤应转动
灵活、无阻滞现象。
2. 安装要求
1)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
2)安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
3)水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。
4)报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
5)系统主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀等集中垂直安装在被保护区附近,且最低环境温度不低于4
℃的室内,以免低温使隔膜
腔内存水因冰冻而导致系统失灵。
6)在隔膜雨淋报警阀组的水源侧管道法兰和隔膜雨淋报警阀系统侧出水口处分别放入密封垫,拧紧法兰螺栓,再与系统管网连接。在湿式报 ...