消防打压要求
依照《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
》,试压压力要求如下:
12.4.3水压
强度试验的测试点应设在系统
管网的最低点。对
管网注水
时,应将管网内的空气排净,并应缓慢
升压,达到试验压力后
,稳压30min
后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于
0.05MPa
(0.5公斤)
。12.4.4水压严密性
试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验
压力应为系统工作压力
,稳压24h,
应无泄漏。
12.4.6消防给水
系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统同时进行
水压强度试验
和水压严密性试验
。12.4.7气压
严密性试验的
介质宜采用空气和氮气,试验压力应为
0.28MPa,
且稳压24h,
压力降不应大于
0.01
MPa。