400V
电网中性点的接地方式
400V
电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三种方式。
凡使用漏电保护器的
400V
供电系统,中性点是必须接地的,显然是为了建立电网接地信息通道。但不允许中性线重复接地,因为这样有可能使漏电保护器出现分流拒动和串流误动。可见,只要打算对电网进行接地监控,就不能用中性线重复接地方式。但事实上,随着时间的增长,电网的老化,接地故障增多,中性线是难免出现重复接地的,而且很难被发现,这样就可以造成漏电保护器失灵和工作混乱,这是一个无法解决的矛盾。
网地绝缘监控器适用于中性线不直接(通过总监控器)接地方式,同时对中性线的接地实施了监控,进而解决了
400V
电网n、a、b、c四线的接地监控问题。通过监控和及时排除接地点,保持电网对地绝缘,实现监控器的作用目标。
400V
电网中性点不接地、接地、中性线重复接地,按标准都是允许的,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各有优缺点,哪个更好一点?只能从需要角度看,满足了使用需求就是好的。例如,假定某电网要使用漏电保护器,那么电网中性点就必须接地,而且只能中性点一点接地。因为只有这样才可以