低压电能表装拆安全措施
1为统一规范低压电能表装拆作业安全措施,防范安全事故,特制定本安全措施。
2本安全措施适用于公司系统各单位。
3低压电能表装拆工作分为停电作业和带电作业两种。原则上低压电能表装拆必须停电作业,仅当现场不具备停电作业条件,且满足带电作业安全工作要求时,才能开展带电作业。
4现场作业应填用工作票(含事故应急抢修单、低压工作任务单等),并遵守《国家电网公司电力安全工作规程》及《福建省XXXX有限公司
操作票、工作票实施细则》的相关规定。
5停电作业
5.1停电作业条件
5.1.1电源侧与电能表进线之间应有明显断开点。
5.1.2电能表表下分户开关断开后,电能表出线与负荷侧之间应当设置
明显断开点。若无明显断开点,电能表进、出线应逐根拆除,每拆除一根接线应当立即
将裸露部分进行绝缘处理。
5.2安全措施
5.2.1在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂
“禁止合闸,线路有人工作!
”的标示牌。
若人员可以接触到断路器和隔离开关,还应将装设断路器和隔离开关的低压配电箱锁上,无法锁紧的配电箱应派人看守。
5.2.2停、送电和设置电能表前后明显断 ...