两巷及端头安全出口支护安全措施
一、两巷的顶板管理
(一)上巷、运输顺槽超前支护;两巷有部分地段锚网锁支护后,巷道变形严重,进行了
11#工字钢补强支护,故在超前支护内,要
Π型钢梁配单体柱替换
11#工字钢补强支护;经我矿有关人员现场勘测,确定为在端头支护前替棚。
1、超前支架基本形式为:使用
DZ2.5-3.5/100
单体液压支柱配
Π型钢棚(一梁三柱)加强支护。两巷超前支护分别距工作面煤帮不少于
20m。其中回风顺槽上端头为四排,煤壁以外为三排;运输顺槽下端头为四排,煤壁以外为三排;超前支护柱距为
1.0m
。超前支护以外的巷道出现变形时应当及时
进行支护。
2、工作面回风顺槽超前支护范围以内
高度不低于
1.8m
,回风顺槽超前支护段行人侧宽度不小于
1.2m
,运输顺槽超前支护范围以内
高度不低于
1.8m
,运输顺槽行人侧宽度不小于
0.8m
。(二)支护要求
顶板不平处用方木或托板穿实升紧,
Π型钢梁与钢带接触处垫好板枇,防止
Π型钢梁打滑。超前支柱拴好防倒绳,并全部穿铁鞋,支柱初撑力不低于
90KN
。平巷切顶排必须支设好关门点柱,间距
0.5m
并戴帽支设。
(三) ...


雷达卡