井下使用
1140V
电压供电系统的安全措施
关于1301
采面机组,运输巷刮板机、三号皮带、二号皮带,使用
1140V
低压供电系统,为了进一步保证
综采工作面及井下其它地方使用该电压等级供电系统的安全,相关部门
及人员必须要严格执行
《煤矿安全规程》、《机电设备技术操作章程
》中有关
“矿井供电管理部分
”的各项规定,并强调、制定以下安全措施,请认真贯彻执行。
一、井下低压配电系统同时存在
2种或2钟以上电压时,低压电气设备上应明显的标出其电压额定值。
1140V
供电系统线路,电缆外套一律规定为了让
用黄色,并要求在明显位置标出
“1140V”
字样,悬挂
“维护卡”、“标志牌”。若供电、负荷电缆为其他颜色,则要求每隔
50-100m
用黄漆标写明显的
“1140V”
字样并挂
“标志牌”,另外还必须在各拐弯处、分支、穿墙的两边也同时挂上。
二、井下不得带电检测、修理
、搬迁电气设备、拖动电缆。检测、修理
或搬迁电气设备前,必须切断电源,检查瓦斯。瓦斯浓度低于
1.0%
时,方可按照开盖、验电、放电、再检测、修理
的步骤进行。特别强调:对于
1140V
的设备、电缆验电时,必须要 ...