临近带电停电不停电作业安全管理制度
第一条:施工现场临时用电设备在
5台及以上或设备容量在
50KW
及以上者,应编制用电组织设计。
第二条:施工现场必须采用
TN-S
及三相五线制系统,
PE、N线必须分开设置,禁止使用四芯电缆外附一根导线的做法。
PE线上严禁设置开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
第三条:每个项目部必须设一名专职持证电工对临时用电系统进行维护、检查接线等工作。
第四条:施工现场的配电箱、开关箱的基础进行硬化。
第五条:电缆线路采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。
第六条:在建工程(含脚手架)的周边、机动车道、起重机等与外电架空线路之间的安全距离要符合规范要求;如果达不到安全距离的要求,必须采用防护措施。
第七条:施工现场配电系统应当设置
配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。在总箱内和开关
箱内设置漏电保护器,达到两级保护。其漏电动作电流和漏电动作时间要符合规范要求。
第八条:总配电箱内应当设置
总隔离开关和总漏电保护器或各分支保护器;分箱内设置总隔离开关和分支隔离开关;开关箱内设置隔离开关和漏电断路器。
第九条:PE线除在配电室或总箱处做重 ...