井下电网的漏电原因及预防
1.引言
漏电保护是矿井电网三大保护之一。实践证明,矿井供电系统中,漏电可以造成相间短路,造成供电设备损坏、瓦斯煤尘爆炸事故和井下电气火灾事故。因此,对于漏电事故现象,必须引起广大矿工的高度重视,杜绝漏电事故的发生。
井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。
2.集中性漏电
集中性漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘水平仍保持正常。
2.1井下常见的漏电故障原因
(1)电缆和电气设备长期过负荷运转,使绝缘层老化而造成漏电;
(2)运转中的电气设备,接线盒受潮或进水,造成对地绝缘电阻下降而漏电;
(3)电缆与设备连接时,接头不牢,运转或移动时接头松脱,某相碰壳而造成漏电;
(4)电气设备随意增加电气元件,使外壳与带电部分之间电气距离小于规定值,造成某一相对壳放电而发生接地漏电;
(5)椽套电缆受车辆或其它器械的挤压、碰砸等,造成相线和地线破皮或扩套破坏,芯线裸露而发生漏电;
(6)铠装电缆受到机械损伤或过度弯曲而产生裂口或缝隙,长期受潮或遭水淋使绝缘损坏而发生漏电;
(7)电气设备内部遗留导电物体,造成某一相碰壳而发生漏电;
(8)设备 ...