楼主: fsaasdfs~
146 0

[学习资料] 停电与带电作业安全操作规程 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2032份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

19%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2499.1270
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-6042 点
帖子
0
精华
0
在线时间
519 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2025-12-19

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2025-6-4 09:47:57 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
停电与带电作业安全操作章程
1、在运转
中的变、配电系统的高压设备、线路上作业时,应当遵守下述规定
:(1)必须经负责人许可并办理指定位置手续;
(2)应当由两个人
以上共同作业,并设专人监护;
(3)作业人员应当按照相关规定
穿戴安全防护用品;
(4)应该先
切断电源,经验电并认真做好
接地、装设遮栏、悬挂警示牌
等安全设施后,方可进行工作。
2、电气设备停电,应该先
切断负荷,停电顺序是:先低压、后高压。即先切断低压开关,然后依次断开主开关和隔离开关,取下主开关上控制回路的熔断器,或锁住操作把手。
3、在切断电源时,与停电设备有关的变压器和电压互感器等,必须从高、低压两侧断开,并有明显的断开点,防止向停电设备反送电。
4、高压设备停电时,作业人员与带电设备的安全距离应当符合
下表中的有关规定
:作业人员与带电设备的安全距离
设备电压
(KV)
10以下20~354460~110154220330安全距离
(m)0.40
0.60
0.90
1.502.00
3.00
4.00
5、使用喷灯或从事焊接作业时,其与带电体的安全距离应当符合
下表中的有关规定
,且火焰不得对着带电体。
喷 ...