供水系统操作章程
本规程所指的供水系统,主要包括生活水、消防栓、喷淋三大系统的水泵、稳压泵及其附属设备。
1.消火栓泵、喷淋泵
1.1手动启动
1.1.1检查电机电源是否正常,水泵及电机转动部件是否灵活。
1.1.2合上主电源回路的空气开关和控制电源开关。
1.1.3将工作方式拨至
“手动”位置。1.1.4按下要启动水泵的启动按钮。
1.2自动启动,水泵运转
状态反馈到主控屏。
1.2.1将工作方式分别拨至
“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”。1.2.2发生火灾时,消火栓箱内的消防按钮被打破(模拟演示时,将按钮拆卸),信号反馈到主控屏,同时启动消火栓泵,并将水泵运转
状态反馈到主控屏,扑灭火灾后消防主机复位,消火栓泵停止运转
并处于待命状态。
1.2.3发生火灾时,喷淋管末端的喷淋头因温度超过
68~70℃而炸开(模拟演示时将试水阀门打开),喷淋头开始喷水,水流指示器(水流开关)动作,将所在区域的信号反馈到主控屏上,管道的压
力降低,湿式报警阀打开,延时
30秒后,压力开关动作,
水力警铃响,信号反馈到主控屏,当喷淋泵压力降至
0.8MPa
时,喷淋泵启动,并将运转
状态反 ...